Рассмотрев письмо исх. № 13 от 11.10.2012г. обращаем Ваше внимание на следующие нормативные документы, действующие на территории Российской Федерации:
А. В соответствии с СП 31-110-2003 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ», Таблица 5.1, категория электроснабжения нашего дома, располагающегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Лесопарковая, дом 2, должна иметь степень обеспечения надёжности электроснабжения – II (вторая).
Б. Согласно того же СП 31-110-2003, Таблица 5.1, противопожарные устройства (системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения нашего дома должны иметь степень обеспечения надёжности электроснабжения – I (первая).
В. Согласно СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Таблица А.1, пункт 6.2 наш дом должен быть оборудован автоматическими установками пожарной сигнализации, с приведением в действие тепловыми пожарными извещателями систем подпора воздуха и дымоудаления, в случае пожара. Эти системы должны быть запитаны согласно пункта Б настоящего письмо по категории – I (первая).
Г. Согласно ПУЭ, пункт 1.2.19: «Электроприёмники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух НЕЗАВИСИМЫХ взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. Для электроснабжения особой группы электроприёмников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.»
Д. Согласно ПУЭ, пункт 1.2.20: «Электроприёмники второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.»
На основании вышеизложенного просим Вас сообщить и разъяснить ситуацию по нижеперечисленным вопросам, изложенным в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, а так же предоставить запрашиваемую в пунктах 6, 7 и 8 документацию:
1. На основании каких причин наш дом в соответствии с пунктами А и Д настоящего письма не был переведён на резервный источник питания от второго (резервного) источника питания. Во время отключения электричества произошедшего 21.08.12. наш дом оставался без электроснабжения ориентировочно 7 часов. Данный факт могут засвидетельствовать многочисленные жильцы нашего дома. На основании каких причин, всё время, во время отключений электроснабжения произошедших 9,10,11,20, 21,26,27,29 августа, 30 сентября, 27,28,29 октября 2012 года не работали лифты, а согласно пунктов Б и Г настоящего письма их электроснабжение разрешается прерывать лишь на время автоматического восстановления питания, т.е. примерно 1 секунду.
2. На основании каких причин, всё время, во время отключений электроснабжения произошедших 9,10,11,20, 21,26,27,29 августа, 30 сентября, 27,28,29 октября 2012 года не работали огни светового ограждения, а согласно пунктов Б и Г настоящего письма их электроснабжение разрешается прерывать лишь на время автоматического восстановления питания, т.е. примерно 1 секунду.
3. На основании каких причин, всё время, во время отключения электроснабжения не работало аварийное освещение, а согласно пунктов Б и Г настоящего письма их электроснабжение разрешается прерывать лишь на время автоматического восстановления питания, т.е. примерно 1 секунду.
4. На основании пунктов 2-4 имеется основание предположить что системы обнаружения пожара, дымоудаления и подпора воздуха так же остались без электроснабжения.
5. Просим Вас предоставить проектную документацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г., а именно:
Раздел 1. «Пояснительная записка».
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 3. «Архитектурные решения».
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», подразделы а) «Система электроснабжения», г) «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», д) «Сети связи».
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
6. Просим Вас предоставить положительное заключение экспертизы, выданное по результатам рассмотрения проектной документации перечисленной в пункте 6 настоящего письма.
7. Просим Вас предоставить рабочую документацию, разработанную на основании проектных решений перечисленных в пункте 6 настоящего письма.